[BSD] Aramszunet

Marton Kenyeres mkenyeres at konvergencia.hu
2004. Sze. 27., H, 17:10:45 CEST


On Monday 27 September 2004 17:02, Potoczky Andras wrote:
> Hi
>
> A kovetkezo kerdesem lenne:
>
> Van valami hatekony megoldas az aramszunet utani normalis ujraindulasra?
> Tobb olyan szerverem is van, amin 24 oraban nagy a forgalom es
> sajnalatos modon, ha barmilyen tapellatasi problema miatt ezek
> ujraindulnak, akkor csak segitseggel indulnak el.
> Az egyik gep egy 1000VA szunetmentesen log, de az utobbi idoben azon a
> korzeten rendszeresen hosszabb aramszunetek vannak, mint amit ez birna.
> A gep sajnos miutan folyamatosan adat iras/olvasas tortenik, mindig
> hibaval indul.
> Az rc.conf-ban van egy fsck_y_enable="YES" opcio, de ez nem eleg.
> A konkret hiba mindig az, (nem tudom ezt mindek nevezik, igy korulirom)
> bejon a kovetkezo sor, hogy adjak meg egy shellt, majd elem dob egy
> single user konzolt, amin rendre fsck-zok, aztan reboot es indul.
> Ti hogyan szoktatok megoldani az ilyen problemat? (FreeBSD)
>
> Kosz
>   Andras

Celszeru olyan szunetmentest hasznalni, ami tud szolni a gepnek, hogy elment 
az aram. Az APC [bocs a reklamert] fele szunetmentesek altalaban mennek 
sysutils/apcupsd -vel. Sajna az apcupsd (egyelore?) nem tamogatja bsd-n az 
usb-s csatalakozast, de a legtobb ups tud soros-porton keresztul is beszelni 
a geppel.
Kis kellemetlenseg, hogy a dobozban csak usb-s kabel van, de a 
markakepviseletnel keszsegesen adtak hozza soros kabelt, el is kuldtek volna 
postan, de egyszerubb volt felulni a villamosra :) 

udv, m.



További információk a(z) BSD levelezőlistáról